Beste,

Mijn schoonbroer heeft al jaren sinds 2009 zonnepanelen op zijn plat dak, vandaag waren we aan het spreken over opbrengsten en verschoot me hoe weinig zijn opbrengst is.

Hij heeft 30 panelen type Solyndra 173WP (5190 WP), dit zijn zulke vacuümbuizen systeem, deze zijn horizontaal geplaatst op een plat dak zonder enige schaduw.
De panelen zijn aangesloten op 2 omvormer van 2500.

Zijn jaarlijkse opbrengst is 3000WP !?
Volgens de technische fiche geven de panelen tot 25 jaar 80% opbrengst.

Daar zulke vacuümbuizen horizontaal dienen geplaatst te worden en er geen schaduw is zou je toch een rendement van 90% mogen verwachten.
90% van 5190wp = 4671wp

Of mis ik iets?

mvg Kurt

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12136
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie correct?

Bericht door janus » 21 nov 2018, 21:17

Helaas is het rommel die panelen :-(

Zoek maar eens op het forum naar die panelen.
search.php?keywords=Solyndra

Als hij GSC heeft kan hij ze zelfs beter vervangen.
.