Meggeren pv installatie

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Gebruikersavatar
dhd
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 jan 2017, 21:22
Installatie Land: België

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door dhd » 05 aug 2017, 19:44

Beste Erik, de aarding werd ook gecontroleerd en die was in orde.
De keuring waarover ik het heb is deze van de isolatieweerstand.
Dwz. het circuit naar de zonnepanelen wordt uitgezet (zekering af) en dan wordt na deze zekering dmv de megger de weerstand gemeten tussen de fase en de aarding.

Dwz het volledige zonnepanelen circuit wordt gemeten na de zekering (de leidingen naar de micro-omvormers en de omvormers zelf (en daar wring het schoentje)

Zoals eerder gezegd: de leidingen zelf zijn OK (heb ik apart uitgemeggerd).
De lage isolatieweerstand wordt veroorzaakt door de micro-omvormers zelf

Maar uit voorgaande posts begrijp ik nu dat het not done is om de micro-omvormers te meggertesten (500V spanning).

Het gaat er bij mij nog steeds niet in dat die controleur dat niet zou weten
Hij lijkt mij een persoon met ervaring en kennis van zaken...

To be continued...

Gebruikersavatar
dhd
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 jan 2017, 21:22
Installatie Land: België

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door dhd » 06 aug 2017, 08:08

Zie ook http://www.bouwinfo.be/forum/technieken ... eweerstand

Dit bevestigt wat jullie hierboven vermelden...

Volgende tekst uit bovenstaande link integreert me:

"In toestellen met ingebouwde netfilters zitten er idd. condensatoren tussen de aarding en de fase/neuter. > de meeste toestellen met een geschakelde voeding en aarding hebben ingebouwde netfilters - bvb. PC's. Toestellen met motoren of compressors zoals microgolf/wasmachine/vaatwas/koelkast/diepvries trek je ook beter uit.)"

Toen ik de micro-omvormers meggerde (weet nu dat dit not done is) zag ik de isolatieweerstand geleidelijk oplopen van 0 tot rond de 0.36 Mohm, wat me doet vermoeden dat er daar ook wel ergens een condensator in zal zitten (al ben ik geen electronica expert...)

Gebruikersavatar
Dirk Dhont
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 okt 2014, 17:35
Installatie Land: België

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door Dirk Dhont » 09 aug 2017, 12:56

Update:
de Controleur heeft intussen de installatie goedgekeurd $* :tu:

Intussen nog altijd in gesprek met de invoerder van de micro-omvormers om meer duidelijkheid te krijgen ivm de lage isolatieweerstand

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10602
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Gefeliciteerd
Contacteer:

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door janus » 09 aug 2017, 13:28

Welke actie heb je dan ondernomen om het goedgekeurd te krijgen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Dirk Dhont
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 okt 2014, 17:35
Installatie Land: België

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door Dirk Dhont » 09 aug 2017, 14:44

Dag Janus, zoals je zelf aanhaalde dient de keurder de electrische leiding tot aan de omvormer te testen en niet de omvormer zelf. Daar is de isolatieweerstand oneindig, dus OK

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10602
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Gefeliciteerd
Contacteer:

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door janus » 09 aug 2017, 15:03

Maar accepteerde de keurder die uitleg direct?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
dhd
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 jan 2017, 21:22
Installatie Land: België

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door dhd » 09 aug 2017, 15:08

Nee hoor. Hij blijft kritisch over de lage isolatieweerstand van de omvormers. Maar volgens de regel is het testen ervan out of scope van de keuring.

Desalniettemin wil ik wel meer weten ivm de lage isolatie weerstand vd omvormer. De invoerder waar ik ze heb besteld ook.

Als ik meer weet dan horen jullie het...

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3835
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door ErikDD » 09 aug 2017, 23:37

Omvormers lekken stroom en vaak meer dan 30 mA want SMA geeft de raad om omvormers achter een 300 mA verliesstroomschakelaar te hangen en geen van 30 mA omdat die dan kan uitvallen.
Waarschijnlijk is er ergens een stroompad tussen een van de fases naar grond en dat kan best een netfilter zijn want omvormers staan er ook om bekend nogal wat 'vuiligheid' op het net te zitten. Om van DC een mooie 50 Hz sinus zonder harmonischen te maken is niet evident.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 692
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door jeroen beeckx » 10 aug 2017, 11:43

Alle gekheid op een stokje....

Een apparaat met 0,3Mohm breng ik gewoon terug.

Volgens mijn info worden huishoud apparaten gemeggerd op 500VDC.
Onder de 0,5Mohm is afgekeurd. (1K/V meetspanning, dus 500VDC * 1Kohm = 0,5Mohm als absolute grens)

Panelen testen wij op 1000VDC, zoals de fabrikant dit ook doet.

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10602
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Gefeliciteerd
Contacteer:

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door janus » 10 aug 2017, 11:59

Dus jij meggert de door jouw geplaatste (SMA) omvomers Jeroen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
pieterdevuyst
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 aug 2017, 21:30
Installatie Land: België

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door pieterdevuyst » 10 aug 2017, 21:49

Bij het controleren van enkel de pv installatie mag er in principe niet gemeggerd worden. Als ik mij niet vergis staat er zelf een nota op het keuringsverslag van "geen isolatiemeting uitgevoerd omwille van gevoelige elektronica".

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 692
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door jeroen beeckx » 11 aug 2017, 22:15

janus schreef:
10 aug 2017, 11:59
Dus jij meggert de door jouw geplaatste (SMA) omvomers Jeroen?
Neen. Heb het wel onlangs gedaan... in principe zou het moeten kunnen.
Fabrikanten testen toch hun toestellen? Een omvormer heeft een meetcircuit dat vlotjes tot die spanningen gaat.

Wel menger ik soms huishoudtoestellen uit wanneer klanten ons contacteren bij problemen.
Onlangs een "Amerikaanse" koelkast met 0,16Mohm...

Een klant van me is keurder én die vertelde me dat zij altijd de omvormers meggeren...
Bij onze keurder staat inderdaad op het verslag "geen isolatiemeting omwille van elektronica..."

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

japio
Master lid
Berichten: 1983
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door japio » 12 aug 2017, 13:11

Apparatuur meggeren je (als je dat al wil doen) op 250Volt, draad op 500 of 1000Volt
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 775
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door waldonk » 23 okt 2017, 06:47

Voor wie zijn de kosten als de keurder moet terug komen, en wie geeft de opdracht voor terug komen.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2038
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Meggeren pv installatie

Bericht door YveST3 » 23 okt 2017, 08:55

Voor u en hijzelf denk ik
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°- 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Plaats reactie