Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Plaats reactie
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Installatie:

Jinko Solar JKMS265P, 46 panelen 265wp => 12190 Wp
3 Strings 1X15 1X15 1X16

Omvormer:
SMA 10000TL-20

Geinstalleerd Begin maart/2017

Orientatie:
Geen Schaduw
Helling: 45°
Azimuth: 208° tov Noorden
Solar edge optimizer (p405) per paneel(Deze zitten op paneel zelf,heb enkel schaduw in winter waarschijnlijk)

Ik ben al vanaf installatiedatum de opbrengst in het oog aan het houden en ik vind het heel raar dat mijn vermogen op beste momenten van de dag toch volgens mij te laag blijven.
Gisteren bv. max 7500 Wp gehaald? eergisteren 7700Wp afgelezen online.
De opbrengst op zich per dag bekeken valt nog wel mee denk ik,bv gisteren 27/05 62kWh, 26/05 67kWh.

Ik vind het raar omdat ik speciaal ruim overgedimensioneerd heb om toch zo snel mogelijk mijn 10kW piek te behalen ivm het prosumententarief.
Tot hiertoe is mijn piek gemonitord online nooit echt boven de 8000 geweest.

SMA omvormer geeft geen foutmelding.
Optitrac al aan en uitgezet, maakt niks uit.

Heb reeds meerdere keren piekwaarden doorgestuurd naar verkoper en contact opgenomen met bedrijf en volgens hen mag je zo niet vergelijken daar het over de opbrengst per jaar gaat. Ik kan hiermee akkoord gaan maar als ik op sunny places mijn vermogens bekijk in vergelijking met andere pv installaties in mijn buurt van ongeveer dezelfde vermogens kom ik steeds op lager uit. Het kan toeval zijn maar het is toch bij elke andere installatie waarmee ik vergelijk dat deze wel hoger scoren.

Als ik kWp/kWh vergelijk komen andere installaties op 70-85% uit terwijl ik op een max van 64% zit.

Ik durf al bijna niet meer contact te maken met verkoper omdat ik al zoveel berichten gestuurd heb en ze altijd zeggen dat alles in orde is zolang de SMA omvormer geen fout geeft. Volgens mij is dit bullshit, er kunnen toch een aantal panelen minder opbrengst geven zonder dat de omvormer in fout gaat of zelfs alle panelen te weinig geven. Zolang de panelen werken ook al is het te weinig zal volgens mij de omvormer dit niet weten en ook niet in fout gaan.

Ik kan mij er niet bij neerleggen dat mijn pv-installatie werkt zoals het hoort, mijn gevoel zegt dat er iets niet klopt.
Ik ben zelf technieker geweest in andere branche maar hiervan ken ik nog niet genoeg om zeker te zijn en het eventueel zelf uit te meten indien mogelijk.


Voorlopig ga ik het bedrijf niet noemen maar als dit niet opgelost geraakt zeker wel.
Misschien dat er hier op het forum mensen zijn die hier wat meer van op de hoogte zijn en me kunnen helpen?

mvg
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door janus »

Volgens PvCalc moet je gemakkelijk op 10.000Watt kunnen komen, mijn inziens is er dus duidelijk iets mis.

Kun je meer info geven hoe de panelen zijn aangesloten en de spanningen en stromen per mpp tracker/string?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Alvast zeer bedankt voor de reactie.
Locatie vergeten bij te zetten, deze is Booischot (2221) België
Ik zal proberen.

Het zijn volgens mij polykristalijne
Aan SMA komen 6 draden toe, plus en min dus 3 kringen.
SMA heeft 2 trackers volgens mij.

Ik heb ff een screenshot genomen om de waarden te kunnen ingeven op zelfde moment van de A/B kringen op de SMA, uitgelezen met sunny explorer via usb op 28/05 11H00, :

DC-ZIJDE
A:
4,098 A
431,77 V
1768 W

B:
8,271 A
403,51 V
3337 W

AC-ZIJDE
NETFREQUENTIE: 49,96 Hz
VERMOGEN 5173W
FASESTROOM:
L1 7,232 A
L2 7,239 A
L3 7,214 A

FASESPANNING:
L1 234,18 V
L2 239,25 V
L3 242,42 V

FASEVERMOGENS:
L1 1693 W
L2 1732 W
L3 1748 W
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door janus »

Je panelen hebben de volgende eigenschappen.
Imp 8.44A
Vmp 31.4V
http://jinkosolar.com/ftp/SMART%20MODUL ... s)-4BB.pdf

Kun je de stroom en spanning wat in de gaten houden vandaag.
De waardes die je hieronder plaatste zijn wat aan de lage kant.

Kijk ook eens goed op welke tracker de 2 x 15 panelen zijn aangesloten
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Met zekerheid is dit moeilijk te zeggen waar de 2X15 staan.
Er zijn 3 van de 4 DC aansluitingen gebruikt. Aansluiting B heeft 1 aansluiting en hierop is dan ook 1 string aangesloten, dewelke weet ik niet, en op kring A zijn 2 krings aangesloten.

Het is momenteel 12H10
DC-Zijde:
A:
5,922 A
419,03 V
2479 W

B:
9,999 A
424,31 V
4242 W

Mijn hoogste vermogen zal rond 14h30 liggen denk ik daar de ligging 208° tov Noorden is dus 28° voorbij zuiden
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Wat ik raar vind is dat de SMA op A-ingang meerdere aansluitingen heeft en de B slechts 1, dus zou ik denken dat de DC A-ingang bijna dubbel zou moeten leveren dan de B en bij mij is het omgekeerd of ben ik mis?
Ik zou denken dat op ingang A de 2x15 panelen zouden staan en op B daar hij slechts 1 ingang heeft als ik mij niet vergis 1x16

Zou het kunnen zijn dat 1 van de ingangen A op de sma stuk is en toch geen foutmelding geeft?

Kan ik 1 string zomaar afkoppelen aan de sma of hoe moet ik dit doen, dan kan ik eventueel een string verplaatsen naar de vrije ingang om te kijken of deze dan wel meer geeft.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door janus »

Je hebt gelijk A zou 2x zoveel moeten opbrengen,
Of er moet op het dak een splitsing zijn gemaakt met 2 strings?
dan is het echter niet logisch dat je 6 kabels naar beneden hebt?
Ook vreemd is dat je nu 10A afleest terwijl je panelen er maar 8,4 kunnen maken?
Ben je zeker van het type paneel?

Persoonlijk zou ik deze cijfers aan de installateur doorgeven.
Wil je absoluut zelf verder testen kun je van tracker A één kabel ontkoppelen, best dat pas deze avond te doen want er bestaat een mogelijkheid op het trekken van een vlamboog!!
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Ja de panelen zouden degene moeten zijn dewelke ik vermeld heb, staat ook op electrisch schema etc
Gebruikersavatar
ger_dg
lid
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 mei 2013, 11:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door ger_dg »

Er is duidelijk iets verkeerd met uw installatie.
Ofwel leveren de panelen minder dan opgegeven, ofwel is er een vermogenbeperking ingesteld in uw omvormer.
Mijn installatie
Omvormer:
SMA 10000TL-10
Geinstalleerd november 2011
60 panelen 190 Wp totaal 11,4 kWp

Orientatie:
Geen Schaduw
Helling: 45°
Azimuth: 235° tov Noorden
Op 26/05/2017 piek van 9,47 kW en opbrengst van 72,9 kWh
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Probleem blijkbaar opgelost.
Heb SMA opengedaan en blijkbaar zijn er 2 aansluitingen voor de A kring en 2 voor de B kring;
er stonden blijkbaar 2 strings op de B-kring waardoor sma continu op maximum vermogen van de B-kring werkte en dus moest afvlakken
String met 16 panelen nu op de B gezet en 2 strings van elks 15 panelen op de A-kring gezet.
Resultaat is bijna 2000w meer.

Hier zit ik dus al meer dan 3 weken om te smeken met verkoper dat het niet normaal was.
Bedankt alvast.
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Aangezien mijn panelen allen voorzien zijn van optimizers, zou ik dan niet beter optitrac global peak uit laten staan ?
Als de zon er nu nog eens deftig doorkomt zal ik de waarden nog eens posten na het veranderen van de strings.
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Installateur is trouwens Opteco
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door janus »

krisgs schreef: 28 mei 2017, 13:50 Probleem blijkbaar opgelost.
Heb SMA opengedaan en blijkbaar zijn er 2 aansluitingen voor de A kring en 2 voor de B kring;
er stonden blijkbaar 2 strings op de B-kring waardoor sma continu op maximum vermogen van de B-kring werkte en dus moest afvlakken
String met 16 panelen nu op de B gezet en 2 strings van elks 15 panelen op de A-kring gezet.
Resultaat is bijna 2000w meer.

Hier zit ik dus al meer dan 3 weken om te smeken met verkoper dat het niet normaal was.
Bedankt alvast.
In de handleiding staat dat toch anders?
http://files.sma.de/dl/8552/STP10-17TL-IA-en-32.pdf blz 35

Maar als je nu 2000W meer hebt zit je op de goede weg :tu:
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
krisgs
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 28 mei 2017, 09:13
Installatie Land: België

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door krisgs »

Heb het gezien binnenin de omvormer en uitgetest en 2x 2aansluitingen, 2 op a en 2 op b.
In de handleiding bij de specs staat 2 independent mpp inputs en 2 strings per mpp input dus klopt denk ik.
Zal morgen de waarden nog eens posten.
Gebruikersavatar
ger_dg
lid
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 mei 2013, 11:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Vermoeden van te lage (piek)waarden bij volle zon zonder schaduw.

Bericht door ger_dg »

Janus,
Het gaat hier over een TL20 en uw link is een TL10
http://files.sma.de/dl/17781/STP12000TL-DNL1433W.pdf
Ingang A max 18A
Ingang B max 10A
Plaats reactie