Hoe komt het dat iemand met een installatie watpiek van , bv 3500 ,meer kWh/kwp haalt dan iemand met een installatie van 11.000 wp. Uiteraard is de dag bij deze laatste hoger.
Is de enige verklaring de ligging t.o.v het zuiden en de hellingshoek van de panelen de verklaring ?
Uiteraard is het aantal uren een hoofdreden . maar bij zelfde omstandigheden is het me reeds opgevallen dat er een redelijk groot verschil kan optreden
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 1854
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: Berekening Opbrengst vandaag Kwh/Kwp

Bericht door ivanacke » 23 mei 2017, 00:05

ivanacke schreef:
04 dec 2016, 15:35
ik heb bnog eens contact opgenomen met mijn installateur ivm opbrengst panelen

antwoord hier onder te lezen

hopelijk kan iemand ( janus ) dit beter beoordelen dan ik zelf

Dit was het Antwoord over de productie van mijn panelen

Dag Ivan,

Vooreerst een zeer belangrijk gegeven, namelijk indien er vragen/opmerkingen/twijfels zijn rond de installatie aarzel zeker niet me te contacteren.
Nu heb ik even een en ander bekeken a.d.h.v. de gegevens van 31-10-2016 en ook nog even de vermoedelijke jaaropbrengsten in kaart gebracht.
Gegevens: Keuringsdata = 08-02-2016
Installatie = 34 x Sunpower + RPI M10A
Orëntatie = ZWW-gericht
Schaduwelementen = dakkappel + enkele bomen
Spanning/stromen/vermogens = 31/10/2016

Gevraagd: 1. Zijn alle panelen in werking? Stringverdeling?
2. Zijn de opbrengsten volgens verwachting?

Analyse:
1. Voor te starten bekijk ik even het rendement van de omvormer:
PAC = 2132W + 2047W + 2127W = 6306W
PDC = 4559W + 1880W = 6439W
Rendement = (6306W/6439W)x100 = 97,9%

2. Controle spanningen/stromen per kring
MPP_1 = 2 strings van 12panelen (parallel**)??
1. UDC1 = 610V / 12panelen/kring = 50,83V/paneel
2. IDC1 = 7,5A / 2kringen = 3,75A/kring
3. PDC1 = 4559W / 24panelen = 189,96W/paneel

MPP_2 = 1 string van 10panelen (serie***)??
4. UDC2 = 506V / 10panelen/kring = 50,6V/paneel
5. IDC2 = 3,71A / 1kringen = 3,71A/kring
6. PDC2 = 1880W / 10panelen = 188W/paneel

Wanneer we deze waarden tussen de 2 MPP-trackers dan even vergelijken merken we dat deze nagenoeg perfect overeenkomen.

3. Analyse opbrengsten
De installatie heeft een totaal vermogen van 11,118kWp (34xSPR327Wp) en is ZWW-georiënteerd met toch enige schaduw van dakkapel en enkele bomen.
Met dit in het achterhoofd moeten we toch rekening houden met een verlies van 10 à 15%.
In onderstaande berekeningen zal er rekening gehouden worden met een verlies van 10%.
Jaaropbrengst = 11,118kWp x 900kWh/kWp = 10006,2 kWh
Nog meer specifiek (zie ook bijlage):

Wanneer we nu deze verwachte jaaropbrengsten even vergelijken met de totaal opbrengsten van dit moment en in het achterhoofd de keuringsdatum van 08-02-2016 houden.
Merken we dat er nu reeds meer is geproduceerd dan de verwachte jaaropbrengsten.

Besluit:
Aansluitend op de hierboven doorlopen analyse zou ik volgende conclusies durven nemen:
1. De omvormer werkt volgens het vooropgestelde rendement
2. Na berekening van de spanningen/stromen/vermogens tot op paneel basis lijkt alles er op te wijzen dat alle 34 panelen in werking zijn en dat deze zijn geschakeld als volgt:
MPP_1 = 2 strings van 12 panelen
MPP_2 = 1 string van 10 panelen
3. Wanneer we de huidige opbrengsten vergelijken met de vooropgestelde opbrengsten merken we dat deze nu reeds hoger liggen.
Met de hier beschikbare gegevens is de finale conclusie dat de installatie conform werkt.

Hopende u hiermee van dienst te zijn.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, aarzel niet me te contacteren.

** Parallelschakeling, hier blijft de spanning gelijk bij identieke kringen en wordt de stroom opgeteld bij elkaar
*** Serieschakeling, hier blijft de stroom constant en is de spanning de som van de verschillende panelen.
Met energieke groeten,
Jonas Timbreur
Projectcoördinator
T 09 330 87 20
M 0473 89 35 24
W www.ecopuur.be
A Ter Mote 9 - 9850 Nevele

Ecopuur NV | Landegemstraat 10, 9031 Drongen | BTW BE 0535 553 727 RPR Gent




Van: Ivan Acke [mailto:ivan.acke@telenet.be]
Verzonden: zaterdag 3 december 2016 17:17
Aan: Jonas Timbreur
Onderwerp: RE: Opbrengsten: PV-installatie

Dag Jonas.

Bedankt voor je mailtje.
En ja ik heb nog mijn twijfels of mijn installatie voor 100 % rendeert.
Mario is toen eens langs geweest en heeft toen enkele strings omgelegd.
Wat ik toen begreep is dat er sinds da een string ligt met een oneven aantal panelen. Ik heb me laten vertellen dat dat ene oneven paneel niet mee doet aan de productie
De opgewekte energie is tot en met vandaag 03-12-2016 10150 kWh op de GSC teller

Ik heb eind oktober enkele uitlezingen gedaan op de omvormer ( AC en DC waardes )

Data van 31-10- 2016

AC L1 L2 L3
V 232 229 234 V
I 9.1 9.1 9.1 A
A 2132 2047 2127 W

DC DC1 DC2
V 610 506 V
I 7.5 3.71 A
A 4559 1880 W

Als ik uit het opgewekte voltage van de DC waarden DC1 en DC2 deel door de nominale spanning (Vmpp volgens data van de elketrische gegevens van de panelen = 54.7 V )zou men naar zeggen het aantal panelen kunnen berekenen.

DC1 . 610 / 54.7 = 11 panelen
DC2 : 506 / 54.7 = 9 panelen
Zo ik kom aan totaal 20 panelen , waarde 14 andere zijn …. ???

Alvast bedankt voor het schrijven .
Hopelijk tot wederhoren

Groeten Ivan ACke



Van: Jonas Timbreur [mailto:Jonas.Timbreur@ecopuur.be]
Verzonden: zaterdag 3 december 2016 11:03
Aan: 'Ivan Acke'
Onderwerp: Opbrengsten: PV-installatie

Dag Ivan,

Een 3-tal maanden terug deed ik even een vergelijkende studie van uw installatie met soortgelijke installaties.
Dit omwille van enige twijfel rond de opbrengsten, nu informeer ik graag even als de opbrengsten van de afgelopen maanden volgens verwachting waren?
Mochten er nog twijfels rond de opbrengsten zijn neem gerust contact op met mij, dan bekijk ik met veel plezier nog even als alles volgens verwachtingen is.

Hopende u hiermee van dienst te zijn.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, aarzel niet me te contacteren.
Met energieke groeten,
Jonas Timbreur
Projectcoördinator
T 09 330 87 20
M 0473 89 35 24
W www.ecopuur.be
A Ter Mote 9 - 9850 Nevele
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11074
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door janus » 23 mei 2017, 00:16

Is de enige verklaring de ligging t.o.v het zuiden en de hellingshoek van de panelen de verklaring ?
Ja, je moet altijd vergelijken met installaties bij jouw uit de streek en met dezelfde orientatie en helling.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Mercier
lid
Berichten: 78
Lid geworden op: 30 okt 2013, 15:39
Installatie Land: Maak keuze

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door Mercier » 23 mei 2017, 10:02

Als je meer dan 10 kWp hebt, dan heb je ook een injectiemeter en een afschakelkast.
Mogelijk wordt je productie uitgeschakeld op bepaalde momenten door de netbeheerder of je energieleverancier.
Dan ligt het rendement van je installatie uiteraard lager dan normaal.

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 1854
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door ivanacke » 23 mei 2017, 10:37

Mercier schreef:
23 mei 2017, 10:02
Als je meer dan 10 kWp hebt, dan heb je ook een injectiemeter en een afschakelkast.
Mogelijk wordt je productie uitgeschakeld op bepaalde momenten door de netbeheerder of je energieleverancier.
Dan ligt het rendement van je installatie uiteraard lager dan normaal.
kan dat zo maar dat de netbeheerder installatie afschakeld ? heb een injectie meter (gsc ) en een aparte kast voor de panelen. maar dat die afgeschakeld wordt is volgens mij niet mogelijk.
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11074
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door janus » 23 mei 2017, 14:36

Mercier schreef:
23 mei 2017, 10:02
Als je meer dan 10 kWp hebt, dan heb je ook een injectiemeter en een afschakelkast.
Mogelijk wordt je productie uitgeschakeld op bepaalde momenten door de netbeheerder of je energieleverancier.
Dan ligt het rendement van je installatie uiteraard lager dan normaal.
Sorry maar dat is niet waar.
men kijkt altijd naar het omvormer vermogen en dat is bij invanacke 10kW
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Mercier
lid
Berichten: 78
Lid geworden op: 30 okt 2013, 15:39
Installatie Land: Maak keuze

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door Mercier » 23 mei 2017, 14:44

Dat kan en dat wordt gedaan. Je kan het enkel controleren als je meet wat je produceert en die waarden vergelijkt met de geleverde stroom volgens de fakturen. Een installateur vertelde me dat bij een klant van hem het verschil 30% was.

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 1854
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door ivanacke » 23 mei 2017, 14:54

Mercier schreef:
23 mei 2017, 14:44
Dat kan en dat wordt gedaan. Je kan het enkel controleren als je meet wat je produceert en die waarden vergelijkt met de geleverde stroom volgens de fakturen. Een installateur vertelde me dat bij een klant van hem het verschil 30% was.
ik snap dan niet hoe ze dat dan kunnen doen. !
Heb nog geen digitale meter
Ik noteer dagelijks mijn meterstanden, heb smappee en heb tot nu toe nog geen afwijkingen kunnen noteren.
uit die motaties bereken ik de opwekking en verbruik.
Heb een enkelvoudige meter.
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11074
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door janus » 23 mei 2017, 14:55

Mercier schreef:
23 mei 2017, 14:44
Dat kan en dat wordt gedaan. Je kan het enkel controleren als je meet wat je produceert en die waarden vergelijkt met de geleverde stroom volgens de fakturen. Een installateur vertelde me dat bij een klant van hem het verschil 30% was.
Nogmaals dat kan niet bij installaties van <=10kW
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Mercier
lid
Berichten: 78
Lid geworden op: 30 okt 2013, 15:39
Installatie Land: Maak keuze

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door Mercier » 23 mei 2017, 15:56

Inderdaad. Het gaat hier toch over meer dan 11 kWp, dacht ik .

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11074
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door janus » 23 mei 2017, 16:13

Mercier schreef:
23 mei 2017, 15:56
Inderdaad. Het gaat hier toch over meer dan 11 kWp, dacht ik .
Voor de derde keer de kWp heeft er niets maar dan ook niets mee te maken :!:
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 1854
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door ivanacke » 23 mei 2017, 17:34

Mercier schreef:
23 mei 2017, 15:56
Inderdaad. Het gaat hier toch over meer dan 11 kWp, dacht ik .
ja , geïnstalleerd vermogen is 11.118 kWp
maar de Omvormer is : Delta energy RPI M 10A
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door DaRkMaN_FX » 23 mei 2017, 20:06

Ivanacke heeft een normale installatie, ik heb zelf ook 10kVa omvormer vermogen over 3 omvormers en in totaal 13,5 kWp liggen met een gewone terug draaiende teller.

Opbrengst hangt af van warmte, oriëntatie en helling.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Mercier
lid
Berichten: 78
Lid geworden op: 30 okt 2013, 15:39
Installatie Land: Maak keuze

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door Mercier » 24 mei 2017, 10:01

Power Ratio = ingangsvermogen omvormer (DC-zijde) / piekvermogen panelen
= 3200 / 3500
= 0,91 of 91%

Voor u zou dat er dan zo uit zien :
10000/13500
= 0.740 = 74%


Bron : http://www.sma-benelux.com/kenniscentru ... latie.html

Of dat een aanvaardbaar resultaat is, weet ik niet.
Ik heb met netgekoppeld geen persoonlijke ervaring.
Ik stel me enkel de vraag of het zin heeft om de omvormer binnen de 10 kW te houden bij een installatie met 30 % meer solar vermogen.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11074
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Mijn nieuwe installatie ivanacke

Bericht door janus » 24 mei 2017, 11:50

[mention]Mercier[/mention] je brengt met je vreemde antwoorden niet echt van veel kennis getuigen alleen de mensen maar in de war.

Verder staat er boven aan het document waar je naar verwijst:
Gebruik de berekeningstool Sunny Design wanneer u van start gaat. Zo kunt u zich niet vergissen.
De verhouding paneelvermogen en omvormer vermogen is mede afhankelijk van de oriëntatie en helling.
Door een kleine omvormer te kiezen betaal je momenteel een stuk minder prosumentenvergoeding wat op die manier het financiële rendement van de installatie verhoogt.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."