wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Plaats reactie
Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 12 aug 2019, 16:51

Ik zit al een tijd bij nat weer met een lekstroom afkomstig van mijn zonnepanelen (garage) waardoor de differentieel van 30mA springt (enkel gedeelte garage schakelt af). Als ik dan de panelen even uitschakel is het probleem van de baan, dus het komt zo goed als zeker van de zonnepanelen. Al geprobeerd (enkel) de zonnepanelen achter één van 300 mA te steken (zoals vaak wordt aanbevolen) maar dan springt zelfs de hoofdinstallatie van mijn huis ! Hoofdzekeringskast en zekeringskast garage zijn verbonden met 10 carré.

Iemand enig idee wat hier nog aan zou kunnen verholpen worden? Kan ev. meer uitleg schets geven als nodig is.

gr,
marc

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12144
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door janus » 12 aug 2019, 17:07

Hallo, welke omvormer gaat het over.
Een SMA kan bijvoorbeeld niet achter 30mA

Springt de diff ook als de omvormer uit staat?
Zit de diff in huis?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 12 aug 2019, 17:47

Het is een SMA, ga vanavond eens opzoeken welk type precies, heeft van bij begin achter een 30mA gezeten (40A, 3 fasen), maar er komt nooit één of andere boodschap op zijn scherm; heb ook al zoveel mogelijk kabels op dak geisoleerd, en dan was het beter maar nooit weg; soms springt ie bij een paar druppels regen maar soms moet het goed regenen

Het zijn 3 blokken, ik kan al testen in welke blog het kan zitten en zo verder werken; kan schema doorsturen

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 12 aug 2019, 19:23

Sunny boy 4000TL

Nee diff springt niet als omvormer afgekoppeld is
Ja diif in garage

Gebruikersavatar
bartgo
Master lid
Berichten: 585
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door bartgo » 12 aug 2019, 19:23

Sma kan wel achter de 30, maar moet dan een kleine herprogrammatie krijgen. Denk ik zelfs mogelijk zonder installateurscode.

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 12 aug 2019, 19:33

Raar, dan wist die installateur blijkbaar van niks. Ondertussen failliet. Hoe?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2953
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door DaRkMaN_FX » 14 aug 2019, 14:12

bartgo schreef:
12 aug 2019, 19:23
Sma kan wel achter de 30, maar moet dan een kleine herprogrammatie krijgen. Denk ik zelfs mogelijk zonder installateurscode.
Heb jij het niet op een 3-fase net zonder Neuter ?
Waar je de PE waarschuwing moet uitschakelen.
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... illen.html

Moet er een aardlekschakelaar (differentieel) vóór de omvormer worden geplaatst? Waar moet ik hierbij aan denken?
SMA omvormers kunnen geen fout-gelijkstroom veroorzaken en kunnen dus achter het normale type (type A) aardlekschakelaar geplaatst worden.

Voor de SMA omvormer zelf is geen aardlek nodig, maar om foutbescherming te garanderen voor de kabel tussen meterkast en omvormer kiest men vaak toch voor een aardlek. Indien men een aardlek wil plaatsen, raden we aan om bij transformatorloze (TL) omvormers groter dan 3kW een aardlekbeveiliging van tenminste 100mA (100mA per omvormer) te plaatsen.

Bij kleinere toestellen én bij de Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000TL-20 volstaat het te kiezen voor een 30mA aardlekbeveiliging.
https://www.sma-france.com/fileadmin/co ... -nl-43.pdf
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... ml#c365388
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 14 aug 2019, 20:44

bartgo schreef:
12 aug 2019, 19:23
Sma kan wel achter de 30, maar moet dan een kleine herprogrammatie krijgen. Denk ik zelfs mogelijk zonder installateurscode.
Heb even met mijn installateur gekeken met sunny explorer en er is blijkbaar geen parameter RCD om aan te passen, zoals hier uitgelegd staat:

https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... leerd.html

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 14 aug 2019, 20:48

DaRkMaN_FX schreef:
14 aug 2019, 14:12
bartgo schreef:
12 aug 2019, 19:23
Sma kan wel achter de 30, maar moet dan een kleine herprogrammatie krijgen. Denk ik zelfs mogelijk zonder installateurscode.
Heb jij het niet op een 3-fase net zonder Neuter ?
Waar je de PE waarschuwing moet uitschakelen.
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... illen.html

Moet er een aardlekschakelaar (differentieel) vóór de omvormer worden geplaatst? Waar moet ik hierbij aan denken?
SMA omvormers kunnen geen fout-gelijkstroom veroorzaken en kunnen dus achter het normale type (type A) aardlekschakelaar geplaatst worden.

Voor de SMA omvormer zelf is geen aardlek nodig, maar om foutbescherming te garanderen voor de kabel tussen meterkast en omvormer kiest men vaak toch voor een aardlek. Indien men een aardlek wil plaatsen, raden we aan om bij transformatorloze (TL) omvormers groter dan 3kW een aardlekbeveiliging van tenminste 100mA (100mA per omvormer) te plaatsen.

Bij kleinere toestellen én bij de Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000TL-20 volstaat het te kiezen voor een 30mA aardlekbeveiliging.
https://www.sma-france.com/fileadmin/co ... -nl-43.pdf
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... ml#c365388
Ik heb hem (SMA 4000TL) al achter een 300mA gehangen, maar dat hielp ook niet, dus 100mA zal dan ook niet werken.

Er komen 3 fasen met neuter toe op de hoofd-differentieel in garage of wat bedoelde je ?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12144
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door janus » 14 aug 2019, 20:56

Strings afkoppelen kun je eens proberen en kijk of je het met de tuinsproeier op de panelen kan veroorzaken
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 14 aug 2019, 21:09

janus schreef:
14 aug 2019, 20:56
Strings afkoppelen kun je eens proberen en kijk of je het met de tuinsproeier op de panelen kan veroorzaken
sorry, met strings bedoel je de groepen van panelen ?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2953
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door DaRkMaN_FX » 14 aug 2019, 21:12

@jolato
De parameter RCD is enkel op TRIPOWER series.
Dit zou je installateur moeten weten.

Welk net heb je thuis liggen ?
1F+N ?
3F zonder N
3F+N / 400V ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 14 aug 2019, 21:24

DaRkMaN_FX schreef:
14 aug 2019, 21:12
@jolato
De parameter RCD is enkel op TRIPOWER series.
Dit zou je installateur moeten weten.

Welk net heb je thuis liggen ?
1F+N ?
3F zonder N
3F+N / 400V ?
laatste: 3F+N / 400

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2953
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door DaRkMaN_FX » 14 aug 2019, 21:29

Dan moet je die parameters niet aanpassen.
Doe eens zoals Janus aangeeft.

Koppel 1 string van uw MPPA of MPPB tracker van uw omvormer en sproei eens op uw panelen.
Dan weet je in welke string de fout zit.

En anders moet je ervaren installateur laten komen die de string(s) kan uitmeten.
Iemand zoals : http://jeffreygroeninckx.be/herstelling/

Mogelijks gaat het gewoon om een defecte connector of slecht vastgebonden kabels achter de panelen.

Weet uw regio niet :-)
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
jolato
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 aug 2019, 16:41
Installatie Land: België

Re: wat met lekstroom afkomstig van zonnepanelen ?

Bericht door jolato » 14 aug 2019, 21:37

DaRkMaN_FX schreef:
14 aug 2019, 21:29
Dan moet je die parameters niet aanpassen.
Doe eens zoals Janus aangeeft.

Koppel 1 string van uw MPPA of MPPB tracker van uw omvormer en sproei eens op uw panelen.
Dan weet je in welke string de fout zit.

En anders moet je ervaren installateur laten komen die de string(s) kan uitmeten.
Iemand zoals : http://jeffreygroeninckx.be/herstelling/

Mogelijks gaat het gewoon om een defecte connector of slecht vastgebonden kabels achter de panelen.

Weet uw regio niet :-)
kan inderdaad, hier nog foto
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.