beste,

graag post ik mijn issue eens in de hoop opnieuw technische tips te krijgen.
ik heb een zonneboiler en collectoren van ACV, het boilervat is SLME400 en heb 3 panelen van ACV zelf Heliosmart.

deze boiler heeft telkens last van hetzelfde probleem, namelijk nood aan service na warme dagen wanneer de boiler eens stagneert.
Dan moet de installateur komen en glycol bijvullen en ontluchten.

laatse service bezoek van de technieker was in september 2016, toen heeft hij opnieuw bijgevuld en ontlucht.
nadien heel goed gewerkt, geen drukverlies

tot vorige week met de erg warme dagen.

op vrijdag was hij een eerste maal gestagneerd wegens boilervat vol met warm water op 90°C stilgelegd smorgens reeds.
na stagneren bereikt de tempreatuur 140°C wat normaal is

die dag voldoende warm water afgenomen dus boiler vat was dag nadien 50°C smrogens
maar sinds die zaterdag circuleerdehet circuit niet meer. opnieuw lucht in de leidingen. ik heb ontlucht maar er zat eigenlijk veel lucht in de leidingen waardoor druk naar beneden gaat.

mijn vraag: WAAROM altijd troubles na stagneren. vanwaar komt die extra lucht ?
Hij heeft gewerkt van september tot nu, mocht het een lek zijn kan dit toch niet zolang goed werken ?

misschien lucht van het expansievat die op een of andere manier in het circuit terecht komt ?

andere ideeen ?

alvast bedankt

mvg,Steven

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2671
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door bruma » 31 mei 2017, 22:13

Welke druk heb je normaal, bij het stagneren en daarna als alles koel is?

Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk


Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL » 01 jun 2017, 22:29

beste Bruma,

zonneboiler heeft gewerkt van september tot nu met een drk van 1,5 bar.
in stagnatie had hij 2,5 bar

vroeger had ik telkens opnieuw 1,5 bar maar met lucht in de leidingen
Deze keer anders, er is momenteel 0 bar (lek?)

Tevens opgemerkt dat het expantievat vol met glycol zit (membraam defect?)
tevens op internet heeft iemand me geinformeerd dat als het expantievat dicht bij de collectoren staan (<5m) dat een extra pre-expansievat moet komen.

denk je dat een te dicth expansievat sneller kan defect gaan ?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12136
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door janus » 01 jun 2017, 22:56

Als er glycol uit het ventiel komt van het expansie vat dan is die inderdaad gesneuveld.

Misschien dat die inderdaad te warm wordt?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2671
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door bruma » 01 jun 2017, 23:38

K heb de indruk dat indien heel warm hij glycol of stoom lost (hoge druk) en daarna een onderdruk heeft waardoor hij mogelijks lucht hapt. Zou kunnen via membraam zijn.

Stomme vraag, ze hebben wel een correct expansievat gebruikt?

Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk



Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL » 02 jun 2017, 00:01

op de faktuur en offerte staat alleszins Hydro Solar ACV expansievat.
dit zou moeten volgende zijn, even kijken morgen als ik dit kan terugvinden op het expantievat
ben vrij overtuigd dat het correct zou moeten zijn, maar ik kjk voor zekerste.

dus je denk dat ondanks geen lek de lucht zou kunnen komen van de lucht in het membraan ?
lijkt een aannemelijke piste van het systeem heeft vorig jaar in augsutus (laatse stagnatie) lucht getrokken en goed gebleven tot en met nu goed geweest zonder dat er verder een lek bleek te zijn

morgen foto van het expantievat

dnakuwel alvast