lucht in zonneboiler

Bericht door STL » 16 aug 2015, 21:01

heb sinds enkele maanden een zonneboiler op dak;
merk ACV, type helio plan 3 stuks en boiler SLME400.

werkt goed, maar sinds kort hebi k gemerkt dat de circulatie niet goed werkt, flowmeter gaat soms niet vooruit terwijl pomp draait.
oorzaak = lucht in circuit. druk op circuit was ok:1 bar

heb reeds ontlucht via de pomp en via de ontluchter, daardor is druk wat gezakt. nu op halve bar
dit is te weinig, installateur zal komen om prboleem op te lossen

maar mijn vraag, waarom is er pas na 1-2 maanden sprake van problemen met lucht in het circuit?
ik zou dat toch direct moeten gezien hebben ?

vrees dat het opnieuw kan opduiken nadat installateur heeft bijgevuld.

Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
Installatie Land: België

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door STL » 16 aug 2015, 21:32

in bijlage een filmpje op Dropbox van het fenomeen:

https://www.dropbox.com/s/7avy002lypzpw ... o.mp4?dl=0

de terugslagklep net voor de pomp slaat terug door lucht in de buis.
tussen pomp en vat zit deze klep en een flowmeter.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door janus » 16 aug 2015, 23:23

Wat is het hoogte verschil in je installatie?
1 bar lijkt mij toch wat weinig.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
Installatie Land: België

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door STL » 17 aug 2015, 07:05

Hi Janus,
1 bar, of eigenlijk 1.1 bar was de druk op dag1 net na installatie.

Ik neem aan de hoogte is het verschil tussen pomp en hoogste pomp, klopt dit?

Ons dak is laag in helling, verschil zal ongeveer een meter zijn, pompgroep staat op kijkhoogte naast de boiler die net onder het dak staat.

Moet er initieel meer druk op, om alle lucht uit we leidingen te krijgen?

Mvg Steven

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door janus » 17 aug 2015, 09:31

Zoveel verstand heb ik er ook niet van, best aan je installateur vragen zou ik zeggen.
Met maar 1 meter verschil kan die 1 bar wel kloppen.
Heb je nergens lekkage?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
Installatie Land: België

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door STL » 17 aug 2015, 12:21

dag Janus,

dat dacht ik ook eigenlijk, ik lees hier dat lekken kunnen onstaan door verkeerd gebruik van koppelingslint.
Maar de druk bleef wel constant op 1 bar staan, ik heb al 3 weken last van het probleem (conge zat ertussen).

dus redeneer ik, druk constant geen lekprobleem ?

wat ik me wel afvraag en niet weet:
- als de temperatuur 1x te hoog komt (boven kookpunt glycol, omdat boiler warm staat (90°C) en dus geen warmte meer in vat gestoken wordt).
- glycol kan verdampen , wordt opgvangen door het expantievat
- kan nadien extra lucht ontstaan in de leiding omdat het 1x verdampt is geweest (tijdelijk grotere druk)?


mvg,Steven

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door janus » 17 aug 2015, 13:15

De glycol verdamt maar dan behoort er geen lucht in het systeem te komen, normaal condenseert de glycol weer en wordt op die manier weer vloeibaar.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1336
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door DaanW » 17 aug 2015, 13:27

Jou installatie is nog onder garantie. Waarschijnlijk zal er ergens wel een lekje zijn.
Laat jou installateur dit nakijken en onderzoeken.
Begin niet zelf allerlei ingrepen te doen want dat maakt het zoeken naar de werkelijke fout alleen maar moeilijker.
Lucht in de leiding kan door de hoge temperatuur de druk toch enigzins op peil houden zeker als de werkdruk maar 1 of 1,1 bar is.
Door de erg hoge temperaturen van de afgelopen weken en het 'zetten' van de leidingen/kopelingen kunnen er zeker kleine lekjes ontstaan zijn.
Je merkt daar niets van omdat het vocht ook direct verdampt.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2378
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door bruma » 17 aug 2015, 18:39

waar ik zou aan denken bij warme temperaturen (deze waarbij er geen warmte overgedragen worden bij een vat op max temp) is een te klein expansievat.
Dit zorgt ervoor dat het overdrukventiel opengaat (en het water wegloopt via de afvoer, wat je niet opmerkt) en bij afkoeling je binnen je leidingen een 'onderdruk' krijgt.

Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
Installatie Land: België

Re: lucht in zonneboiler

Bericht door STL » 17 aug 2015, 19:24

DaanW schreef:Jou installatie is nog onder garantie. Waarschijnlijk zal er ergens wel een lekje zijn.
Laat jou installateur dit nakijken en onderzoeken.
Begin niet zelf allerlei ingrepen te doen want dat maakt het zoeken naar de werkelijke fout alleen maar moeilijker.
Lucht in de leiding kan door de hoge temperatuur de druk toch enigzins op peil houden zeker als de werkdruk maar 1 of 1,1 bar is.
Door de erg hoge temperaturen van de afgelopen weken en het 'zetten' van de leidingen/kopelingen kunnen er zeker kleine lekjes ontstaan zijn.
Je merkt daar niets van omdat het vocht ook direct verdampt.

Daan, ok ik neem de opmerking zeker mee dat de collectoren dienen gecontrolleerd te worden op lekkages na het vullen.
Ik vraag tevens met wat de koppelingen verbonden zijn (geen glycol bestendige teflon?)

PS, welke teflon is wel glycolbestendig, kan je dat herkennen door nummer of Teflon merknaam ?