Hallo,

Mijn zonneboiler wordt naverwarmd door een Vaillant Ecotec condensatieketel (nieuw).
Afgelopen weekend rond 11 u, merkte ik dat de brander bijverwarmde, terwijl ook de zonnecollectoren ah opwarmen waren.

Normaal zouden eerst de collectoren het boilervat moeten opwarmen, en pas in laaste instantie (na bvb 18 u. en heel de dag geen zon) de brander bijverwarmen indien nog nodig.

Kan je dit programmeren op de Vaillant ?, Of is de enige optie een (topcontact) timer voor de brander zetten ?

Bedankt !

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10835
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Zonneboiler naverwarming

Bericht door janus » 26 mei 2014, 16:11

Normaal zouden eerst de collectoren het boilervat moeten opwarmen, en pas in laaste instantie (na bvb 18 u. en heel de dag geen zon) de brander bijverwarmen indien nog nodig.
De normale werking is dat de zonneboiler de onderste laag opwarmt van je boiler.
De cv ketel warmt het bovenste gedeelte bij tot de gevraagde temp.

Periodes van opwarmen met je cv zullen indien mogelijk wel in de handleiding staan, mag je toch aannemen?
.