Sma overspanning

Post hier alles over alternatieve energie bronnen
Zie onze Wiki pagina
Gebruikersavatar
Filip toussaint
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 30 mar 2019, 09:50
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door Filip toussaint » 24 mei 2019, 09:22

25a30m 5g2,5 waarvan telkens 2aders samen liggen dus 5mm. Spanning hoeft ook niet op 260 gebracht worden, staat nu op 250 en max gemeten spanning is 253/254 v dus als ik die zelf kan instellen zet ik het net erboven.

Gebruikersavatar
Fonny
lid
Berichten: 23
Lid geworden op: 04 nov 2018, 17:55
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door Fonny » 24 mei 2019, 19:02

Filip toussaint schreef:
24 mei 2019, 09:22
25a30m 5g2,5 waarvan telkens 2aders samen liggen dus 5mm. Spanning hoeft ook niet op 260 gebracht worden, staat nu op 250 en max gemeten spanning is 253/254 v dus als ik die zelf kan instellen zet ik het net erboven.
2 draden samen nemen is het slechtste wat je kan doen!

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 791
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Sma overspanning

Bericht door jeroen beeckx » 24 mei 2019, 20:02


2 draden samen nemen is het slechtste wat je kan doen!
gelieve geen onzin te posten, waarvoor dank!:-)

kabels samen nemen is absoluut toegestaan en een veel toegepaste praktijk in de industrie.

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 791
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Sma overspanning

Bericht door jeroen beeckx » 24 mei 2019, 20:04

Filip toussaint schreef:
24 mei 2019, 09:22
25a30m 5g2,5 waarvan telkens 2aders samen liggen dus 5mm. Spanning hoeft ook niet op 260 gebracht worden, staat nu op 250 en max gemeten spanning is 253/254 v dus als ik die zelf kan instellen zet ik het net erboven.
Best op 260V zetten... de omvormer volgt de netspanning én gaat daarom niet per se naar 260V slimmen...

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11879
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sma overspanning

Bericht door janus » 27 mei 2019, 19:07

bxpope schreef:
24 mei 2019, 08:56
Beste

Wat is de afstand tussen de omvormer en de tellerkast en welke diameter van kabel ligt er hier tussen?

Vele toestellen in uw woning zullen overigens niet goed overweg kunnen met 260V ...

Bij kennissen idem fenomeen, spanning op omvormer verhoogd en kookplaat al 2 maal defect...
Bij nazicht blijkt er gewoon teveel spanningsval over de kabel tussen omvormer en teller
Zat de koopplaat dan op diezelfde kabel, je uitspraak klopt anders niet?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bxpope
Berichten: 4
Lid geworden op: 07 feb 2017, 13:05
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door bxpope » 27 mei 2019, 20:29

In dat geval zat de omvormer en de kookplaat aangesloten op een 2 de zekeringkast achteraan in de woning

Gebruikersavatar
Filip toussaint
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 30 mar 2019, 09:50
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door Filip toussaint » 27 mei 2019, 20:35

Ondertussen vandaag bericht gekregen van sma dat ze geen ggc geven omdat ik geen erkende installateur ben...
Bedankt sma....
Is er een alternatief voor die omvormers?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11879
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sma overspanning

Bericht door janus » 27 mei 2019, 21:09

Wat bedoel je met alternatief?
Bel gewoon een installateur.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bxpope
Berichten: 4
Lid geworden op: 07 feb 2017, 13:05
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door bxpope » 27 mei 2019, 21:13

Van welke regio ben je?

Gebruikersavatar
Filip toussaint
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 30 mar 2019, 09:50
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door Filip toussaint » 27 mei 2019, 22:05

@janus
Het gaat om principe, het probleem is reeds van vorige zomer, toen is de installateur hier langsgekomen maar had geen bt module mee om de aanpassingen te doen en zou terugkomen,dit jaar is het probleem echter veel groter en heb hem meermaals gecontacteerd, hij zou laten weten wanneer hij langskomt...ik wacht nog steeds.
Ik ben zelf electricien en heb hem nog verschillende installaties laten plaatsen...toen was hij vlugger.ik verwacht niet dat hij hier de volgende dag staat. Toen ik 10jaar geleden mijn installaties liet plaatsen moest het met sma zijn, dit was blijkbaar niet zo.n goede keus..maar toen had ik dit probleem niet.
Ondertussen is omvormer voorlopig vervangen om het verlies te beperken.

Ik ben uit de regio van Brugge

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2815
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sma overspanning

Bericht door DaRkMaN_FX » 28 mei 2019, 10:32

De netparameters zijn in de afgelopen 10 jaar ook wel wat gewijzigd.
Dus die aanpassingen moeten ook op uw omvormer gebeuren.

Contacteer vb: Mr. Solar (Kortrijk) of laat hem upgraden door OmvormerService (Izegem) ?
Of aan huis : http://jeffreygroeninckx.be/contact/ uit Melle (is al richting Brugge)
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
leoh
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 27 mei 2014, 18:20
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door leoh » 30 mei 2019, 20:28

Beste,
Misschien toch best eens de spanningsval berekenen in jouw installatie.
5000W over 5m² x 30m zit je gauw aan een spanningsval van 2 %, zeg maar 5v.
Zelfs een 3G 10m² is nog weinig voor jouw installatie.

Zie https://www.fluvius.be/nl/thema/zonnepa ... -storingen
Maak hier de berekening in Exel.


Hoe los je een probleem met te hoge spanning op?
Daarvoor moet je eerst de spanningsval berekenen. Als die overal in orde is en het probleem blijft toch bestaan, dan neem je best contact op met Fluvius.
Check of de toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie of aansluitkabel niet wordt overschreden
De spanningsval over de aansluitkabel en binneninstallatie moet beperkt zijn tot 1% (fase + nul). Dit kan je eenvoudig uitrekenen met het programma voor nazicht spanningsval PV-installaties via onderstaande links.
Bereken de spanningsval op een elektriciteitsnet van 3 x 230V
XLSX Document | 156.66 KB
Bereken de spanningsval op een elektriciteitsnet van 3 x 400V
XLSX Document | 279.02 KB

Mvg,
Leo

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11879
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sma overspanning

Bericht door janus » 30 mei 2019, 20:46

Beste,
Misschien toch best eens de spanningsval berekenen in jouw installatie.
5000W over 5m² x 30m zit je gauw aan een spanningsval van 2 %, zeg maar 5v.
Zelfs een 3G 10m² is nog weinig voor jouw installatie.
Sorry maar dit slaat helemaal nergens op.

En al zou die 2% kloppen dat is er nog geen probleem.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Filip toussaint
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 30 mar 2019, 09:50
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door Filip toussaint » 30 mei 2019, 21:04

Op die omvormer (sma2500) of kabel staat toch helemaal geen 5000....?!?...dat is de inst.van op tuinhuis, andere 2500 ligt op woning...trouwens in die tijd namen ze de omvormer ruim genoeg om niet ten volle te belasten....zou ze mss beter vervangen door lichtere exemplaren........toch bedankt om mee te denken....

Gebruikersavatar
leoh
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 27 mei 2014, 18:20
Installatie Land: België

Re: Sma overspanning

Bericht door leoh » 30 mei 2019, 22:24

Sorry Filip, ik ging ervan uit dat beide installaties op 30m lagen.
De spanningsval over de 30m kabel is een goeie 2.5v bij 3000W, d.w.z dat de spanning langs de kant van de omvormer op een zonnige dag kan oplopen tot boven de 250v.
Andere parameters zijn bv:
Veel installaties in jou straat.
Een lange kabel tussen huis en paal.
Ik wilde even verduidelijken waarom hij in storing gaat.
Ik heb hetzelfde probleem, 3.3kW omvormer met 40m kabel 5G 4mm²dubbel. Tussen 246v en 247v in de meterkast valt de omvormer (Delta) uit, om de volle capaciteit te benutten moet ik een extra kabel bijleggen.
Mvg,
Leo

@Janus ???

Plaats reactie