Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Post hier alles over alternatieve energie bronnen
Zie onze Wiki pagina
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Giolovin
lid
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2017, 00:52
Installatie Land: België

Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door Giolovin » 03 jan 2018, 21:04

Onlangs hebben wij een warmtepompboiler van Daikin laten installeren (EKHHPAA2V3) met een warmtepomp (ERWQ02AAV3) in de handleiding staat het volgende:

4.4.1 Optie: Aansluiting externe warmtegenerator
Ter ondersteuning of als alternatief voor de verwarming door de
warmtepomp kunnen externe warmtegenerators (bijv. zoneenergie,
gas- of olieverwarmingsketel) op de DAIKIN EKHHP
worden aangesloten.
De door de externe warmtegenerator geleverde warmte moet
naar het drukloze boilerwater in de warmwaterboiler van de
DAIKIN EKHHP worden gevoerd.
● De hydraulische aansluiting volgens een van beide volgende
mogelijkheden uitvoeren:
a) EKHHP(3/5)00AA2V3: drukloos via de aansluitingen
(zone-energie aanvoer en zone-energie retour) van de
warmwaterboiler
of
b) Enkel EKHHP500AA2V3: via de geïntegreerde onder
druk staande zonnewarmtewisselaar.
– Zie voor de plaats en afmetingen van de aansluitingen
Tab. 3-1 / Afb. 3-1.
– Hydraulische systeemverbinding overeenkomstig
Afb. 4-5 uitvoeren.
– Voorgeschreven draaimoment respecteren (zie 4.1).
– De leidingen zodanig plaatsen dat na montage de geluiddempende
kap eenvoudig kan worden geplaatst.
Welke toestellen kunnen we hierop aansluiten? Zonnecollector? Merk? Comptabiliteit? Kan hier enkel de Ech2O van Daikin op aangesloten worden?

Bekomende vraag: is het bij een aansluiting van een zonnecollector op de warmtepompboiler van Daikin dan nog mogelijk om de temperatuur in te stellen of is dit zelfregulerend? => geen kennis van zonnecollectoren.

Directe link voor de volledige handleiding op de website van Daikin https://www.daikin.be/content/dam/docum ... _Dutch.pdf.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12138
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door janus » 03 jan 2018, 21:59

In theorie kun je een boiler met al die toestellen opwarmen.
2 leidingen en een sensor volstaan.

Welke boiler heb je precies, ivm drukloos over onder druk te kunnen werken?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Giolovin
lid
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2017, 00:52
Installatie Land: België

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door Giolovin » 03 jan 2018, 22:07

janus schreef:
03 jan 2018, 21:59

Welke boiler heb je precies, ivm drukloos over onder druk te kunnen werken?
Warmtepompboiler van Daikin EKHHPAA2V3 https://www.daikin.be/nl_be/producten/EKHHP-A2V3.html

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12138
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door janus » 03 jan 2018, 22:43

.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Giolovin
lid
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2017, 00:52
Installatie Land: België

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door Giolovin » 03 jan 2018, 23:25

janus schreef:
03 jan 2018, 22:43
EKHHP500AA2V3 of EKHHP300AA2V3 ?
https://www.daikin.be/nl_be/producten/E ... table.html
EKHHP300AA2V3 maw drukloos ;-)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12138
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door janus » 04 jan 2018, 09:49

Ik zou het gewoon zo laten, een collector of iets anders aansluiten op je boiler zal zeer weinig besparen op je energie rekening.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Giolovin
lid
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2017, 00:52
Installatie Land: België

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door Giolovin » 06 jan 2018, 20:29

janus schreef:Ik zou het gewoon zo laten, een collector of iets anders aansluiten op je boiler zal zeer weinig besparen op je energie rekening.
In de zomer zou dat toch een stuk moeten schelen hoor. Afbeelding

Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk


Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2671
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door bruma » 06 jan 2018, 22:33

Stel dat je 's zomers elke dag 200l van 55° zou verbruiken en met je WP een COP van 3,5 haalt, t is zomer en warm, dan heb je een verbruik van 2,7kWh/dag, omgerekend volgens Gaselwest trief iets van 70ct/dag.
Met een ZB heb je nog een pomp en wat elektronica die je in mindering moet brengen en de minder zonnige dagen moet je je WPB opstarten dus die tellen niet mee.
Hoeveel dagen heb je dan nodig om break even te draaien tov je investering?

Gebruikersavatar
Fdegroot
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 jan 2018, 20:42
Installatie Land: Nederland

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door Fdegroot » 14 jan 2018, 21:04

Buiten het rendement is er ook de fallback. De warmtepomp gaat het een keer begeven. Panelen met leiding zonder druk kost niet veel. Op dagen met heldere hemel maar lage temperatuur altijd meegenomen. Op goodbyekwh (Frans blog) staan er ook wat posts. Dit is overigens een doorstroom toestel en ik vroeg me af hoe goed dit werkt voor jullie. Altijd lekker warm water?

Gebruikersavatar
Giolovin
lid
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2017, 00:52
Installatie Land: België

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door Giolovin » 15 jan 2018, 05:02

We zullen nog zien of we ooit in de toekomst nog zonnecollectoren zullen installeren.

We wonen hier met twee en laten de warmtepomp tijdens de werkweek enkel 's nachts de boiler opwarmen naar 50 graden. Overdag is het natuurlijk wel warmer maar aangezien je dan ook meer betaalt per kWh....

In het weekend warmen we de boiler op tot 55 graden omdat we dan ook al eens uitgebreider douchen +wp kan dan overdag draaien omdat we de ganse dag dan toch op nachttarief zitten.

Momenteel staat onze exclusief nachtmeter er nog maar hebben besloten om hem toch op het tweevoudig uurtariefmeter aan te sluiten omdat ik denk dat het toch beter is dat de warmtepomp van stroom voorzien blijft. Dan kan de wp toch aanslaan ter beschermen tegen de vorst.

Er is ook een elektrische weerstand die sowieso aanslaat boven de 45 graden en wanneer de wp aangeeft dat het buiten te koud is om het vat volledig op te warmen.

We komen net toe of iets over. Ik heb wel de indruk dat de druk soms varieert (lees vermindert) naargelang het tijdstip van de dag. Iets wat we vroeger niet hadden met onze oude boiler met elektrische weerstand.

Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk

japio
Master lid
Berichten: 2273
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door japio » 15 jan 2018, 08:04

bruma schreef:
06 jan 2018, 22:33
met je WP een COP van 3,5 haalt
COP ligt toch echt vele malen hoger daar het vaak restwarmte betreft.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
zonnepaleis
Berichten: 1
Lid geworden op: 20 okt 2018, 18:57
Installatie Land: België

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door zonnepaleis » 21 okt 2018, 01:32

Ik heb 7,8 m2 zonnepanelen van Rotex liggen, gericht op het westen en die leveren op een normale dag 5 KWh warmte. Dit wil zeggen dat ik van april tot september mijn sanitair warm water uitsluitend met de zon kan verwarmen. Eigenlijk ligt er een paneel teveel wat 's zomers valt de boiler (500l) regelmatig stil om dat de temperatuur in de boiler 85 °C bereikt heeft. de grootste opbrengst is in april ( tot 14 KWh) als de zon al relatief hoog staat en er nog ondersteuning voor de vloerverwarming nodig is.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12138
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door janus » 21 okt 2018, 09:27

@zonnepaleis misschien wil je wat meer info over je installatie geven in het onderwerp "mijn installatie" ?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bartgo
Master lid
Berichten: 585
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Warmtepompboiler Daikin aansluiten op een zonnecollector

Bericht door bartgo » 21 okt 2018, 12:55

Bijvoorbeeld oriëntatie van de zonneboiler panelen. En zijn dit vacuumbuizen? Welke opslag boiler heb je ?

Plaats reactie